iiihr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 203 點
下載積分: 729 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2009-03-29
最后登錄: 2024-04-20
查看iiihr的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-04-05 18:25
現在要將4個西門子S7-200的PLC(全是226的CPU)和178觸摸屏連起來。一個PLC做主站 三個從站 將三個從站的數據送入主站 且觸摸屏可以看到數據,
請教各位高手 該怎么弄????萬分感謝
又沒有類似通信的教程?
iiihr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 203 點
下載積分: 729 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2009-03-29
最后登錄: 2024-04-20
查看iiihr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-08 23:46
引用
引用第1樓flin124于2009-04-05 23:42發表的  :
4臺200PLC連起來讀數據
不太好實現吧
干脆用工控機得了
plc也不用連起來
直接用一個串口轉以太網模塊(Bcnet-PPI)
.......

非常感謝 有機會聯系你 向你請教
iiihr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 203 點
下載積分: 729 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2009-03-29
最后登錄: 2024-04-20
查看iiihr的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-04-08 23:48
引用
引用第2樓醉湮邃虞于2009-04-07 18:50發表的  :
呵呵~又是工控機,只是不知道甲方會不會投資。
①先對各PLC系統模塊分別主站地址2 從站地址分別是4、6、8,同一塊PLC的兩個端口站地址可以相同,這樣方便些,波特率都設成一樣的,然后下載系統模塊。
②找4個9針插頭,把插頭的,3、8、5連接到一起,如果距離很長,則需要加電阻和使用雙絞線。
③將接主站的PORT1口定義主站端口,PORT0口接觸摸屏幕。
④對主站PLC中對PORT1口編程,讀寫從站數據。
.......

哇 高手 非常感謝你對我的指點  好像你的方法很妙哦
再次感謝,有聯系方式么,多多向你學習
iiihr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 203 點
下載積分: 729 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2009-03-29
最后登錄: 2024-04-20
查看iiihr的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-04-11 14:16
引用
引用第5樓醉湮邃虞于2009-04-09 20:09發表的  :
呵呵~
回帖中的那個鏈接實際是我編寫的一小段程序,歡迎光顧,一起學習提高。(要看4月份的那個回帖,第一個程序有個小錯誤,一直沒更正)

好的 謝謝