江畔望月
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 308 點
下載積分: 707 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2008-09-07
最后登錄: 2018-05-03
查看江畔望月的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-04-11 13:22
現有個電箱要做,里面要裝三十來個接觸器,基本上都是施奈德0910的,想裝個控制變壓器上,要怎么確定變壓器的容量呢?
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 611 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-11 13:56
接觸器說明書上有標明它的視在功率VA數.把全部功率加起來,再留百份20到30的余量就可以了