現有個電箱要做,里面要裝三十來個接觸器,基本上都是施奈德0910的,想裝個控制變壓器上,要怎么確定變壓器的容量呢?
gongkongman
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gongkongman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-13 10:31
查看接觸器手冊中關于線圈部分的內容,應該有線圈容量VA指標,所有線圈的容量指標相加再乘以一個安全余量系數1.2~1.5既是控制變壓器輸出容量。