大家好,小弟最近才接觸plc。

我們公司里的一臺設備用的是三菱plc,最近總是在自動運行的時候死機,觸摸屏上報警提示:PC<=>PLC:
Y1200、Y120C、Y120F前面對應的符號呈現紅色;



Status Input:
X1007、X1008、X1009、X100A、X100B、X100C、X100D、X1011、X1012、X1013、X1014前面對應的符號呈現綠色;

Status Output:
Y1025前面對應的符號呈現紅色,并一直閃爍,Y102B、Y102C、Y1030、Y1037、Y1038、Y103A、Y103C、Y103D前面對應的符號呈現紅色;



請問這是什么原因呢,怎么解決呢?
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1006 點
下載積分: 857 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2024-11-01
查看jackal的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-20 21:43
連線監控    從報警往前面查!
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1006 點
下載積分: 857 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2024-11-01
查看jackal的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-04-20 22:01
引用
引用第4樓alexyxwan于2009-04-20 21:54發表的  :
首先檢查了語法沒有錯誤
在線監控也未發現錯誤啊

紅色閃爍是不是說明程序本身賄賂有問題?



語法有問題  人家還用了這么長時間啊     設備廠商肯定是調試好在賣給他們公司的 。             我懷疑是哪個光電有問題。



紅色閃爍怎么說是程序本身有問題呢?   人家是人機上的紅色指示燈       專業點講    他看的是IO MAP