樓主  發表于: 2009-04-23 13:38
聽說通過WINCC和PLCSIM在同一臺電腦上可以進行模擬調試,但前提是“先把STEP7安裝,然后再安裝WINCC時,選擇把WINCC集成到STEP7中”,可是我在安裝WINCC時怎么沒有看到“把WINCC集成到STEP7中”這個選項呢?我的WINCC版本是6.2,是從VeryCD這個網站下的。
希望大家能夠指點一下!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-23 14:20
第一:Wincc與PLCSIM一起模擬無需集成。
第二:Wincc自定義安裝中的安裝AS E……就是該選項。

之所以集成,是因為當大型項目時,Step7中變量十分的多,為減少在Wincc中建立變量的工作量,因此有自動化集成選項。

有優勢必有劣勢,其缺點是當變量需要修改時,必須到Step7中進行修改,然后重新傳輸,在Wincc中不能對變量進行修改,因此在單機項目,也可以說500點以下的項目,基本不使用。