yuzhenjin7
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 391 點
下載積分: 603 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2008-10-21
最后登錄: 2013-05-19
查看yuzhenjin7的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-04-24 10:12
大牛們:我問一個問題。繼電器輸出的PLC可以接220V的交流,它的輸出電流大概有2A,如果我直接輸出接觸器,不通過中間繼電器轉一下的話,是不是說流過這個接觸器線圈的電流最大為2A,但是好像很多接觸器都沒有提到線圈的電流為多少,只說了觸點的電流。所以怎樣判斷要不要加中間繼電器,還是直接接接觸器呢?
lxmlxmlxy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 366 個
工控威望: 392 點
下載積分: 1095 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2008-02-13
最后登錄: 2021-07-28
查看lxmlxmlxy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-24 16:12
線圈是感性負載,在斷電時有個瞬間的反向電流,我個人覺得加中繼更好的保護PLC觸點,如果接觸器小就不用加,有必要的話加一個阻容吸收電路,畢竟PLC觸點貴啊。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(YMMFA) 熱心助人!