樓主  發表于: 2009-04-24 10:12
大牛們:我問一個問題。繼電器輸出的PLC可以接220V的交流,它的輸出電流大概有2A,如果我直接輸出接觸器,不通過中間繼電器轉一下的話,是不是說流過這個接觸器線圈的電流最大為2A,但是好像很多接觸器都沒有提到線圈的電流為多少,只說了觸點的電流。所以怎樣判斷要不要加中間繼電器,還是直接接接觸器呢?
lw1796
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lw1796的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-24 12:27
       暈倒!  線圈功率多少VA總有吧? 除一除就是電流了。起碼加上220V 萬用表測一下電流不就OK?
lw1796
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lw1796的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-04-24 12:30
     另:除非是巨型接觸器,不然繼電器2A的驅動功率足夠了。  1A就220VA啊!接觸器有這么大的功耗嗎?