大牛們:我問一個問題。繼電器輸出的PLC可以接220V的交流,它的輸出電流大概有2A,如果我直接輸出接觸器,不通過中間繼電器轉一下的話,是不是說流過這個接觸器線圈的電流最大為2A,但是好像很多接觸器都沒有提到線圈的電流為多少,只說了觸點的電流。所以怎樣判斷要不要加中間繼電器,還是直接接接觸器呢?
baoshizhi
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 522 個
工控威望: 529 點
下載積分: 2230 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2006-08-21
最后登錄: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-24 12:35
三菱:
S-N150的接觸器的線圈功率是24VA,瞬時功率是270VA.
S-N400的接觸器的線圈功率是50VA,瞬時功率是440VA.
S-N800的接觸器的線圈功率是90VA,瞬時功率是790VA.

S-N400的接觸器(及以上)不要直接用PLC的繼電器驅動。

其他品牌要看相關資料。