那位老兄會 永宏FBS PLC與臺達VFD-S變頻器通訊?具體要求;正反轉 頻率0-80可調節 可讀取輸出頻率 電機電流 。我試了一個星期變頻器一點反應都沒有。那位老兄會的分享一下 謝謝
pihailin
活到老學到老
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 352 個
工控威望: 575 點
下載積分: 1120 分
在線時間: 314(小時)
注冊時間: 2008-02-23
最后登錄: 2024-12-03
查看pihailin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-28 06:44
引用
引用第1樓cvlsam于2009-04-27 09:27發表的  :
貌似你已經在中華工控網中發過貼了。

請使用永宏的FUN150做Modbus通訊,另外,臺達的變頻器默認并不是Modbus通訊,請在參數中修正。

Regards

  有沒有具體方案啊 我用串口發送 3A 30 31 30 36 32 30 30 30 30 30 31 30 43 39 0D 0A  變頻器能正轉 我在永宏 泛用表格里填上 這串字符 變頻器 沒反應