        既然個PLC斷電了,已經沒有電源輸入進去,那PLC又怎么可以把時間繼續計下去呢,奇怪呢??例如CPM2A
[ 此帖被bite在2009-04-27 14:45重新編輯 ]
3066445
殘酷的現實容不下過于美好的夢境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 355 點
下載積分: 2570 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2008-08-10
最后登錄: 2024-08-12
查看3066445的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-30 10:49
可以設定所有I/O存儲器具有保持特性