樓主  發表于: 2009-04-28 08:32
不怎么用三菱的,覺得與西門子相比差得太遠,TMD的日本人軟件沒有幫助之類的,資料也少
最近處理問題時想用一個失電延時的定時器,三菱的指令找完了也沒有找到

三菱FX有沒有像西門子S7-200一樣的斷開延時定時器(TOF),我只看到得電延時的定時器?有人知道三菱的PLC有沒有這樣的定時器指令呢?


斷開延時定時器(TOF)用于在輸入關閉后,延遲固定的一段時間再關閉輸出。啟用輸入打開時,定時器位立即打開,當前值被設為0。輸入關閉時,定時器繼續計時,直到消逝的時間達到預設時間。達到預設值后,定時器位關閉,當前值停止計時。如果輸入關閉的時間短于預設數值,則定時器位仍保持在打開狀態。TOF指令必須遇到從"打開"至"關閉"的轉換才開始計時。如果TOF定時器位于SCR區域內部,而且SCR區域處于非現用狀態,則當前值被設為0,計時器位被關閉,而且當前值不計時。
96662
抱陽而負陰
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 190 點
下載積分: 597 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-06-22
查看96662的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-03 09:10
三菱的plc是有點別扭,推薦你用LG的,很好用,你要的指令都有。三菱的DECO指令很不好用。DECO   D0    M10    K3   這樣的程序沒法用,要改成  DECO   D0    D1     K3;  MOV   D1    K4M10 ;程序才能工作。