17KW 的空壓機頻繁啟動時,對車間的電網沖擊很大,整個燈都隨著空壓機的運轉而使燈光閃爍而頻繁燒壞,請教各位同仁,如果不用變頻器,星三角啟動來改良,還有什么方法可以做得更好呢??
聽說有種軟啟動器,是否可以適應在這種場所呢?價格如何?謝謝
chenxushan
級別: *
精華主題: * 篇
發(fā)帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chenxushan的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2009-04-29 18:06
軟啟動的效果也不是很好,建議把空壓機放到離電源控制柜不遠的地方,加一條專用線供電。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(張平全) 鼓勵一下!