zys4399
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zys4399的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-05-03 12:52
我安裝了GX Developer Version 7 和仿真軟件GX Simulator6-C ,在GX Developer Version 7中編輯好梯形圖,轉換后,執行“寫入PLC”,結果顯示“指定了不能使用的COM口,請確定COM口的設置后再執行”,這是什么原因?如何設置?
兩軟件都安裝在c:\MELSEC\
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6782 個
工控威望: 38385 點
下載積分: 5286 分
在線時間: 9556(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-19
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-03 13:29
引用
引用第1樓zys4399于2009-05-03 13:24發表的  :
我知道了,原因是我沒有實際的PLC設備接到電腦
那又該怎樣使用PLC仿真軟件?



工具菜單下的啟動梯形圖邏輯測試功能就是仿真。