3066445
殘酷的現實容不下過于美好的夢境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 355 點
下載積分: 2570 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2008-08-10
最后登錄: 2024-08-12
查看3066445的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-05-05 08:57
FX3U輸入點老是損壞(采用漏型接法)。
當是檢查外部電路時外部的開關也壞掉了(一直為常通狀態),由于當時手頭上沒貨就沒把開關換掉,只是換了一個輸入點,現在剛換的輸入點沒兩天又壞掉了,不知什么原因造成的?
記住該記住的,忘記該忘記的。改變能改變的,接受不能改變的
譚新
我努力,我成功
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 636 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2008-07-18
最后登錄: 2014-12-14
查看譚新的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-23 13:35
估計電壓不是很干凈?梢钥紤]加個變壓器和濾波器,穩壓后給plc