     昨天看到一臺設備,感到PLC的結構新鮮,告知大家,有沒有懂的起的?
  用S7-200做主從通訊,主機有兩個通信口,從機只有一個通信口,問題是從機在下傳了程序后,僅有的這個通訊口已經定義了,不能再與PC/PPI通訊地,萬一程序要調試怎么辦,以前我自己做,從機都選兩個通訊口的,一個做與主機通訊的,一個做調試程序用的,今天沒想到還有另一種用法,有點高啊,慚愧不已,但自已的道行不高又不能理解這種接法是怎么調試的,請各位大哥們指教!!1
dell
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dell的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-07 08:53
就是啊,你仔細想一下就明白是怎么回事了啊!