關于觸點燒壞后,如何處理??:
假設急停按鈕的輸入點燒壞了(x100,在CC-link模塊上的),只能跟換到其他點上(x127)!
需要在在程序中修改,有兩處用到了x100,
一處是警報用了常閉點,另外處是[mov  k4x100 D7000]
如果我將x100換成了x127那么另外一處的傳送指令該怎么處理呢!?
謝謝了!


對于樓下兄弟的方法最好的是:換掉該CC-LINK 模塊,不需要做程序上的修改
對于說使用mov  x100 x127的方法,樓下的兄弟已經試過了.,不可行的!
希望還能有更好的方法!
[ 此帖被時間的味道在2009-05-16 18:37重新編輯 ]
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1557 個
工控威望: 1619 點
下載積分: 112609 分
在線時間: 623(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-11-06
查看luo76的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-09 18:45
的確是麻煩了點,可用X127去X100并聯使用,試試看
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1557 個
工控威望: 1619 點
下載積分: 112609 分
在線時間: 623(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-11-06
查看luo76的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-05-12 20:17
當輸入點不連續時可用內部繼電器作序號(MOV  K4M100  D7002)前面需加寫LD X100  OUT M100  LD X101  OUT M101  LD X102 OUT M102   類推