魯文軍
活到老學到老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 452 點
下載積分: 11136 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2009-01-31
最后登錄: 2024-09-23
查看魯文軍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-05-10 13:38
我做個簡單的延時接通電路,定時器數值用數據寄存器來設置,但做完后用仿真軟件仿真時,定時器無動作,好像一直處于接通狀態,定時器數值用常數設置,仿真時能清楚看到動作過程,請教高手這是怎麼回事?另外數據寄存器設置數值時要求輸入字符串,望高手指點怎麼設置?我用的是三菱GX軟件。
[ 此帖被魯文軍在2009-05-13 20:56重新編輯 ]
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2871 分
在線時間: 9504(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-15
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-10 14:09
因為你用數據寄存器的時候,數據寄存器默認為0,因此定時器認為時間到了。

你可以使用M8002來預置定時器值,或者使用預置軟元件的功能去預置。

至于字符串?請你使用仿真的時候選擇數值就可以了。

Regards