樓主  發表于: 2009-05-10 19:29
在控制室里有4臺FX2N的 PLC.....運行的非常穩定...但是如果用本本和PLC 通信非常不穩定...經常性的掉線....在控制柜的后面掛著8臺大功率的富士變頻器...請問是變頻器干擾引起的嗎.......如果是.....那又要用什么辦法隔離呢........(本人的本本是帶COM口的..平常在流水線上用的時候是沒有出過問題的)....
李飛
天地生人,有一人應有一人之業;人生在世,有一日 應盡一日勤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 248 點
下載積分: 939 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2008-07-21
最后登錄: 2024-03-16
查看李飛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-14 19:42
  出現的狀況證明  變頻器是干擾的且是干擾源,本人也遇過此問題,本人經驗:電腦要遠離變頻器而且不要放在機器上送程序,你可以拿在手上試試  問題就能得到解決  想必您已經解決了該問題