在控制室里有4臺FX2N的 PLC.....運行的非常穩定...但是如果用本本和PLC 通信非常不穩定...經常性的掉線....在控制柜的后面掛著8臺大功率的富士變頻器...請問是變頻器干擾引起的嗎.......如果是.....那又要用什么辦法隔離呢........(本人的本本是帶COM口的..平常在流水線上用的時候是沒有出過問題的)....
duantao
有夢就有希望
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 211 點
下載積分: 727 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2008-12-10
最后登錄: 2024-09-03
查看duantao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-14 10:29
可能是變頻器產生的高次諧波對通信的干擾,你的通訊線盡量不要走變頻器附近,最好用屏蔽線,如果實際運行中要保持和上位機的通訊,最好在變頻器那里加電抗器。如果是調試,你就用好一點屏蔽線。線不要平行8臺變頻器。
經供參考