樓主  發表于: 2009-05-14 21:21
無意中發現,s7-200 傳送指令MOV_W 傳送數據的時候,不能把數據傳送到連續的字里面(例如VW1,VW2)以下是我的測試程序
  LD     SM0.0
MOVW   1, VW1
MOVW   1, VW2


LDW=   VW1, 1
=      Q0.0


LDW=   VW2 1
=      Q0.2


這個程序我在CPU226上測試過,結果Q0.2動作,但是Q0.1不動作,但是換成不連續的字的時候,例如(VW0和VW2或者VW1和VW3)結果兩個輸出都能動作!

一直想不通這是為什么?求教!謝謝!
34272999
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 243 點
下載積分: 630 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2007-08-12
最后登錄: 2017-06-06
查看34272999的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-15 22:36
謝謝樓上幾位,根據幾位的解答,我測試了一下,事實也確實是這樣的,

VW 0 里面包含了 VB0 和VB1 兩個字節,VW1里面包含了 VB1和VB2 兩個字節,所以連續的字

地址是重疊的,所以不能傳送正確的數據。    

   奇怪的西門子!好像日系PLC就沒有這個問題!呵呵