樓主  發表于: 2009-05-15 17:29
請教如何處理接觸器吸放瞬間會干擾歐姆龍CPM1A的輸入點問題?  現象是:只開擾 NPN接近開關信號送給PLC的輸入點. 按鈕輸入點不會被干攏,  設置輸入濾波DM6620值也不起作用.接近開關是圖爾克牌的
jyq102322
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 425 個
工控威望: 331 點
下載積分: 959 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2008-10-29
最后登錄: 2022-07-19
查看jyq102322的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-16 06:41
引用
引用第1樓liuxianhua于2009-05-15 20:10發表的  :
j接觸器的控制電壓如果是交流的可以加RC回路,如果是直流的可以加續流二極管加以解決

,交流的,不知是吸合線時接觸器線圈引起干擾或三相觸點接合或放開引起干擾有用過三相RC回路接接觸器的三組觸點無效.
jyq102322
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 425 個
工控威望: 331 點
下載積分: 959 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2008-10-29
最后登錄: 2022-07-19
查看jyq102322的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-05-24 08:35
引用
引用第10樓wsandlqj于2009-05-23 22:06發表的  :
用固態繼電器就行了呀

頻繁正反轉,固態容易燒毀
jyq102322
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 425 個
工控威望: 331 點
下載積分: 959 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2008-10-29
最后登錄: 2022-07-19
查看jyq102322的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-05-24 08:39
引用
引用第8樓yefengchen于2009-05-23 10:55發表的  :


這樣確定能用嘛???這又是原理何在呢???請指教,我真的不明白,上次也看到過別人這樣做

加延時是有效果,但對于短行程正反轉會來不及停車.