cyh37017
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 269 點
下載積分: 789 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2007-08-22
最后登錄: 2023-10-18
查看cyh37017的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-05-16 22:03
今天碰到難題了,朋友的一涂裝流水線很長,還分樓上樓下,由于太長了,加上有些工件很重,所以只能用2臺電機驅動鏈條了,但這樣就出來了個同步問題,網上看了很多人說是用變頻器能同步,可沒有具本的用法,只能發貼請教壇里面的高手了,電機是樓上一臺,樓下一臺,誰有簡單又實用的方法,請多多指教。!
對誰去認真
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看對誰去認真的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-06 11:51
用電流分配器    將模擬電流分成2個  送到兩個變頻器上  這樣就頻率一樣了
對誰去認真
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看對誰去認真的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-06 11:52
那樣只需要2條2芯屏蔽線就OK  了    
對誰去認真
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看對誰去認真的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-06-06 11:53
一定要謝謝我 哦