uthman
QQ:3749615
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 453 個
工控威望: 813 點
下載積分: 2739 分
在線時間: 770(小時)
注冊時間: 2007-10-25
最后登錄: 2024-11-12
查看uthman的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-05-17 18:53
三個不同的設備的變頻器三天壞了三臺,換上新的就好了。是我的客戶,我還沒有到現場去看。他們測量輸入電壓,電機也檢查過,沒發現問題。有一個變頻器無顯示,另兩個不知道。
設備之前運行了一年多,沒有故障。
變頻器是臺達VFD-B系列
各位兄弟幫幫忙,想想辦法吧!
謝謝
[ 此帖被uthman在2009-05-17 19:34重新編輯 ]
angel023
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看angel023的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-08 11:12
應該和停車時間有關系吧,看看是不是負載慣性較大,如果慣性較大,需要加裝制動電阻.
電容爆,一般都是電壓引起的,可能是負載慣性過大,反饋電壓較大,使電容過壓爆炸.