引用
引用第3樓回憶依然最美于2009-05-17 19:25發表的 :
樓主應該把問題說得具體一點,變頻器出現什么故障,是IGBT部分的故障還是控制電路的問題,采用了什么控制方式,樓主說得這么冷統,兄弟們很難為你解答。要是出現上電后變頻器沒有任何顯示的話,樓主可以用萬用表測量一下變頻器直流總線電壓是否正常,要是沒有電壓或電壓過低的話可能是整流部分或直流回路平波電容有故障。要是確實出現此故障那么請樓主測量一下三相電壓是否平衡,波動是否過大,是否在電源線路中連接了電力電容器(配電室里的除外)等等,關鍵要把變頻器出現的故障描述清楚。
以上僅供參考!
同意