wangfuwang
下崗農民
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 993 點
下載積分: 2135 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-12-16
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-05-18 08:54
如圖一個電容降壓電路(付件),通電220V接入專業測試儀,測試靜態功率,測試儀電流表顯示0.055MM,而功率表顯示0.000W(測試儀電流表,功率表正常).真搞不明為何有電流,沒有功率,
請問高手是不是沒有負載時,電路上的降壓電容變成了功率因數補償了,而就變成了有電流沒功率.如果不是為何沒有功率,如又按顯示的電流計算有12W靜態功率,實際不可能有那么大,最多也不會超過0.5W,如按電流計算是12W的話,那么是不是補償了12W的無功。
因我沒辦法直接將電路貼出來,請下載付件,或高手幫忙整理下將電路圖片直接貼出來,好讓大家討論。
附件: 圖.rar (37 K) 下載次數:10
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
xyd_hsn10
jakenghuang
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 384 個
工控威望: 5350 點
下載積分: 61683 分
在線時間: 448(小時)
注冊時間: 2008-12-29
最后登錄: 2021-03-08
查看xyd_hsn10的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-18 11:20
功率表最小顯示0.000W,還是多小