樓主  發表于: 2009-05-20 13:25
請教有哪位大蝦知道,在電路中怎樣設計防止直流輸入因正負極掉反,而燒元器件的保護電路?  意思是說我有一個工作在DC12V 的電路 ,為了防止“+”“-” 極接錯,在前面做一個保護電路,但是不知道該怎樣設計好,看看有哪位大蝦懂得的回復一下。。
歐迪
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看歐迪的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-15 19:26
加整流橋能防止反接,但是要考慮1.4v左右的壓降問題。還有整流橋的功耗,小功率的可以忽略,大功率的
歐迪
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看歐迪的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-01-15 19:27
大功率的可以加個極性檢測電路,然后用繼電器切換。