樓主  發表于: 2009-05-20 13:25
請教有哪位大蝦知道,在電路中怎樣設計防止直流輸入因正負極掉反,而燒元器件的保護電路?  意思是說我有一個工作在DC12V 的電路 ,為了防止“+”“-” 極接錯,在前面做一個保護電路,但是不知道該怎樣設計好,看看有哪位大蝦懂得的回復一下。。
心情不錯
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 821 個
工控威望: 908 點
下載積分: 7032 分
在線時間: 1620(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2024-11-13
查看心情不錯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-20 13:45
圖片:
如圖在電路的輸入端串入1只電流足夠大的二極管,應該可以解決樓主的問題