lhj229
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 228 點
下載積分: 562 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2007-11-28
最后登錄: 2024-08-08
查看lhj229的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-05-23 10:43
控制三相電機,需要平凡的啟動. 幾秒停幾秒開 電流大約在十幾安培
用什么樣的接觸器好
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 955 個
工控威望: 965 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2022-11-19
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-24 11:19
十幾安的電流頻繁啟動?啟動/停止都只有幾秒的時間
我覺得你只有燒電機的機會了,不會有運轉的可能,大方的估計,啟動9秒,停止9秒吧,這樣周而復始的工作的話,不會有好的結果
--------不要被機械工程師牽著鼻子走,搞控制的人所必須要在機械設計的過程中有預見地配合機械設計工程師,這是非常重要的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(jiouling) 鼓勵一下!