控制三相電機,需要平凡的啟動. 幾秒停幾秒開 電流大約在十幾安培
用什么樣的接觸器好
注冊中心
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 12113 點
下載積分: 17575 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2009-05-06
最后登錄: 2023-08-04
查看注冊中心的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-28 14:00
6樓張平全說的對,那樣的頻繁起動停止,只會燒電機.應想辦法改變工藝.