樓主  發表于: 2009-05-23 13:44
溫控器通訊格式是(RTU)1.設備地址2.讀出命令3.起始數據地址4.讀出數5.檢查和。我想讀取9101,6003的地址數據及向9102,5000這兩個地址寫數據?PLC怎么寫這個程序呢,有誰可以幫忙寫下這段程序?非常感謝?為什么(4.讀出數)可我讀的地址不是連續的那怎么設置個數呢?
。請高手指點,看了別人的程序看不懂,愚噸呀悲哀!
bit2008id
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 402 點
下載積分: 3733 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2009-04-20
最后登錄: 2024-09-11
查看bit2008id的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-26 17:37
用的什么東東和溫控器連接,MODBUS  RTU方式很簡單的。但要注意上位機對下位機寫時如OX06,OX10碼時一個是寫入RAM 一個事EEPROM但EEPROM得寫入次數約200W次。你告訴我,同時把溫控的協議給我,我給你寫程序(通訊的)范例!GL1977@163.COM(只有端午后了),也可給你發帶解釋文字的程序范例。