kongyungang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 266 點
下載積分: 586 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2006-11-10
最后登錄: 2024-11-19
查看kongyungang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-05-24 11:30
我用FX1S的PLC控制伺服發脈沖,原來用的是PLSY指令,可是后來發現用這個指令伺服老是不準,我也知道什么原因,原來還以為是伺服有問題呢,最后實在沒有辦法了就改用DRVI指令好了,我想請問各位大俠什么原因,以前我都是發脈沖用PLSY指令都沒有問題,現在不行了,有什么區別呀!
注:編好的程序上傳供大家參考
附件設置隱藏,需要回復后才能看到
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(徘徊)
  • 下載積分:+1(zichen8716) 支持原創
  • 下載積分:+1(1234567888)
  • 下載積分:+4(xdoit) 支持原創
    銘杰工控
    溫嶺市正凱自動化設備有限公司
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1976 個
    工控威望: 6488 點
    下載積分: 966 分
    在線時間: 1080(小時)
    注冊時間: 2009-01-13
    最后登錄: 2024-12-12
    查看銘杰工控的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2011-03-27 13:45
    那是程序問題,一般控制伺服都用相對定位或絕對定位控制。
    溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726