zhangk0822
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhangk0822的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-05-24 11:38
各位高手,小弟有個問題想問問大家。
目的:結合PLC和觸摸屏及相關硬件構建一個控制系統,實現小功率電機的變頻調速。觸摸屏作為人機交互界面顯示運行參數、發出調速指令,PLC實現轉速采集、輸出控制參數,變頻器輸出實現電機的調速。
PLC是三菱FX2N-80MR,變頻器是三菱FR-S520S-0.4K-CHR,觸摸屏是三菱F940GOT-SWD-C,控制的電機是三相異步電動機。
調速可以分兩種:多段調速和無級調速。
PLC 與變頻器的通信程序設計 ,通過控制 PLC輸出寄存器的高低電平 ,來設置變頻器 RH、RM、 RL 的控制組合方式 ,通過對輸出電平的控制實現對電機的多段速調速輸出 ;在無級調速中 ,用模擬量做,PLC響應觸摸屏的按鍵動作 ,PLC輸出接FX2N-D/A進行數模轉換,輸出電壓信號,這里我選用0~5V的,從而控制電機的轉速 ,以達到對電機實現無級調速的目的。
觸摸屏和多段調速的程序我已經編出來了,無極調速我只把D/A模塊的驅動照著手冊上編入了,下載到PLC后,我在觸摸屏上按正轉鍵,電機就轉動了,相應的頻率也顯示在變頻器上。
但現在不知道是什么原因我不管送什么數字進去,電機都是那個轉速,電機頻率沒發生變化。但是數字確實已經送到寄存器里了。。
各位高手,能幫個忙么?謝謝!我是個初學者,希望大家指點指點,謝謝!!
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-05 16:14
感覺有點混亂!
PLC實現轉速采集:你的DA模塊是采集不到轉速的,這個應該用通訊做(FX2N-485BD)!

就現在的問題:可以先斷開變頻器,用萬用表測量DA模塊的輸出,是否按設定在波動!