yeliangen
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yeliangen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-05-30 12:24
前天剛買到的一款PWS6600S-S.準備給別人裝個柜子.現在屏幕不知道是設置不對還是別的問題.請各位高手們指教一二.O(∩_∩)O謝謝...


打開ADP軟件,能下載應用,不能上載應用.

將程序下載到屏后.在屏的COM2端口連上FX2N-64MR-001PLC的連接線.觸摸屏幕.提示COM1通訊異常:



請問是不是與PLC的通訊端口設置有誤.如有誤該如何設置???







O(∩_∩)O謝謝.







yeliangen
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yeliangen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-30 12:38
引用
引用第1樓hgmgwe于2009-05-30 12:33發表的  :
在ADP里設定工作參數里設定好PLC 型號 人機型號 PWS通訊端口設定要與和人機連線的端口相對應。

在軟件設置工作參數里已設定好了PLC型號和人機型號.PWS通訊端口設置在COM2,人機的端口連線也在25pin的COM2端口上.

人機通電后,RUN程序,就提示COM1通訊錯誤.   哥們兒是不是屏里設置有誤???請指教..O(∩_∩)O謝謝