控制要求:通過幾個接近開關來控制速度
啟動一個速度
到接近開關1時一個速度
再到接近開關2時再變一個速度
能不能直接將接近開關線接到變頻器端子控制那頭,是不是一定需要用PLC,或者還有什么其他方案。希望有高手的能告訴我一下,謝謝了。在線等待
dldlxyl
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dldlxyl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-03 20:41
不能把接近開關接到輸入端,,可能由于接近開關的漏電流誤動作,最好通過繼電器隔離開