樓主  發表于: 2009-06-01 14:26
圖片:
下圖是例子,為什么我用仿真軟件測試時下降沿在S3斷開時動作不能在S3再次接通時被檢測出來啊!是不是軟件仿真不了啊?
[ 此帖被張榮熙在2009-06-04 10:55重新編輯 ]
張榮熙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 401 點
下載積分: 775 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2017-09-27
查看張榮熙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-04 09:42
怎么沒人告訴我啊?????????????
張榮熙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 401 點
下載積分: 775 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2017-09-27
查看張榮熙的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-05 13:00
還有我用PLC試了這個方案X014也不能在S3再次接通時檢出啊!有誰用過這個例子嗎?
張榮熙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 401 點
下載積分: 775 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2017-09-27
查看張榮熙的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-06-06 00:33
是S3接通時,當X013下降沿轉移S70,S3自動復位,若這時X014下降沿輸出,因S3已斷開不起作用,當S70復位后S3再次接通時X014被檢出,馬上向S70轉移