湯文舉2008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 193 點
下載積分: 486 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2008-07-04
最后登錄: 2022-03-08
查看湯文舉2008的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-07 09:33
----[DMUL D10 D12 D14]
----------[DPLSY K1000 D14 Y0]      把D10和D12中的數相乘后得的結果想做為脈沖個數此時的數據應在D14 D15 D16 D17是嗎?,后用觸摸屏寫D10  D12的數據后,脈沖輸出指令中的脈沖個數可以取D14.....的值嗎?
albbad
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 307 點
下載積分: 395 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2024-08-20
查看albbad的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-10 21:52
3樓的兄弟,LZ用的是雙字乘法,所以結果是D14~D17,共4個字。如果結果是正數,且不超過雙字的表示范圍(具體不記得了,總之很大)的話,應該沒有什么問題。但如果是負數的話,那么就會變成低32位的補碼,完全就不對了
yes!