jian731019
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jian731019的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-10 10:58
請問有沒有高手指導下,三菱PLC的FX2N系列的壽命是幾年?

我們使用三菱的PLC有十幾臺這樣的設備,2003年購進的,從去年開始,PLC接二連三的損壞,這已經是第四臺了,故障大概相似,PLC故障指示燈閃爍,有時候能與計算機通訊(軟件GX developer),用軟件監控故障,錯誤混亂,什么指令錯誤,什么內存錯誤,什么電池錯誤都有(變來變?nèi)ィ,有時候直接就直接無法與計算機通訊了。有時候,斷電再開啟能正常工作一個階段,而不放在設備上運行,只通電,能堅持的時間比較長。

電控箱內溫度大概是40-50度左右,PLC型號都為FX2N-128MT,外殼標記MADE IN JAPAN.

請問有沒有高手碰到過類似的狀況,分析一下是什么原因,多謝。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sjm213) 對實際問題密切跟蹤,為 ..
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5212 個
    工控威望: 7436 點
    下載積分: 159003 分
    在線時間: 3172(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-12-24
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-06-11 11:10
    淡定淡定!

    作為在現場發現故障的見證人,樓主掌握的肯定是第一手資料,樓下大家也是根據您描述的現象來猜測和分析。

    如果樓主認為并非電池的原因,那么請再多舉例說明。例如您以前出現故障的三臺PLC是怎么修復的,直接換了新的?例如您在辦公室接電運行了多長時間呢?您也說了,電池指示燈都沒亮,但是內部電池的報警位卻動作了,這說明什么?
    [ 此帖被sjm213在2009-06-21 13:08重新編輯 ]
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5212 個
    工控威望: 7436 點
    下載積分: 159003 分
    在線時間: 3172(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-12-24
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-06-11 14:10
    1. 請問新更換在設備上運行時正常的嗎?
    2. 設備上原來的PLC是同一批次生產的?莫非樓主中彩了?

    這樣的情況比較少見,望daizhi兄跟蹤!

    建議樓主聯系設備制造商和三菱售后到現場分析,并歡迎樓主將結果在該貼公布!
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5212 個
    工控威望: 7436 點
    下載積分: 159003 分
    在線時間: 3172(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-12-24
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-06-13 09:30
    引用
    引用第15樓jian731019于2009-06-13 09:25發表的  :
    聯系設備制造商不太可能了,制造商是日本人,早過了保修期,如果他派人來每日費用都按美元結算,折合人民幣每天都要上千,還有簽證等等問題。。。而一臺FX2N才不過5000多塊。當然了,如果為了以后完全解決問題也可以考慮,但是現在的情況,公司效益不好,花錢非常小心。


    那就只把這個問題反饋給他,讓他來幫助解決!

    聯系三菱代理總是容易實現的吧。

    我懷疑你向設備制造商反饋了,他也拿著問題去問日本三菱了。
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5212 個
    工控威望: 7436 點
    下載積分: 159003 分
    在線時間: 3172(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-12-24
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-06-16 08:55
    歡迎樓主繼續公布當前的狀況!
    出現您的這種狀況真的不好解釋。
    通過您描述的工作環境情況來看,我現場使用的PLC工作環境要惡劣的多,灰塵、震動兼而有之,卻一直運行正常。
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5212 個
    工控威望: 7436 點
    下載積分: 159003 分
    在線時間: 3172(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-12-24
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-06-17 23:50
    樓主的整個PLC配置情況是什么樣的?能否給出詳細的清單?PLC的通訊設置是什么意思呢?