jian731019
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jian731019的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-10 10:58
請問有沒有高手指導下,三菱PLC的FX2N系列的壽命是幾年?

我們使用三菱的PLC有十幾臺這樣的設備,2003年購進的,從去年開始,PLC接二連三的損壞,這已經是第四臺了,故障大概相似,PLC故障指示燈閃爍,有時候能與計算機通訊(軟件GX developer),用軟件監控故障,錯誤混亂,什么指令錯誤,什么內存錯誤,什么電池錯誤都有(變來變?nèi)ィ,有時候直接就直接無法與計算機通訊了。有時候,斷電再開啟能正常工作一個階段,而不放在設備上運行,只通電,能堅持的時間比較長。

電控箱內溫度大概是40-50度左右,PLC型號都為FX2N-128MT,外殼標記MADE IN JAPAN.

請問有沒有高手碰到過類似的狀況,分析一下是什么原因,多謝。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sjm213) 對實際問題密切跟蹤,為 ..
    konev
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看konev的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-06-10 20:21
    電池標稱年限為5年,溫度高的話,老化的會更快。LZ檢查一下前面板上的電池?zé)舭,如果亮,就說明該換電池了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚