jian731019
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jian731019的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-10 10:58
請問有沒有高手指導下,三菱PLC的FX2N系列的壽命是幾年?

我們使用三菱的PLC有十幾臺這樣的設備,2003年購進的,從去年開始,PLC接二連三的損壞,這已經是第四臺了,故障大概相似,PLC故障指示燈閃爍,有時候能與計算機通訊(軟件GX developer),用軟件監控故障,錯誤混亂,什么指令錯誤,什么內存錯誤,什么電池錯誤都有(變來變去),有時候直接就直接無法與計算機通訊了。有時候,斷電再開啟能正常工作一個階段,而不放在設備上運行,只通電,能堅持的時間比較長。

電控箱內溫度大概是40-50度左右,PLC型號都為FX2N-128MT,外殼標記MADE IN JAPAN.

請問有沒有高手碰到過類似的狀況,分析一下是什么原因,多謝。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sjm213) 對實際問題密切跟蹤,為 ..
    daizhi
    一師一地一時一法
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 1470 個
    工控威望: 1376 點
    下載積分: 3900 分
    在線時間: 2976(小時)
    注冊時間: 2007-05-31
    最后登錄: 2023-11-27
    查看daizhi的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-06-10 13:33
    有可能電池沒電了!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    daizhi
    一師一地一時一法
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 1470 個
    工控威望: 1376 點
    下載積分: 3900 分
    在線時間: 2976(小時)
    注冊時間: 2007-05-31
    最后登錄: 2023-11-27
    查看daizhi的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-06-11 09:52
    引用
    引用第5樓jian731019于2009-06-11 09:28發表的  :
    不是電池問題,我當然先測量電池啊。

    報警的時候,電池指示燈都沒亮,但是內部電池的報警位卻動作了。請大家仔細看看貼,如果是電池問題,怎么會一會指令錯誤,一會內存錯誤,還有電池報警,跟計算機通訊不會發生問題的。

    你所描敘的狀況與電池沒電了相似!
    不知道你是如何測量的?
    再者這么多年積塵也會不少吧!
    [ 此帖被daizhi在2009-06-11 10:00重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    daizhi
    一師一地一時一法
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 1470 個
    工控威望: 1376 點
    下載積分: 3900 分
    在線時間: 2976(小時)
    注冊時間: 2007-05-31
    最后登錄: 2023-11-27
    查看daizhi的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-06-11 12:09
    早像這樣說明不就簡單了嗎?直接說電池換過,故障依舊!
    如何測量?這也分在線和離線測量!作為依據,自然會有所差異!
    如果單獨運行正常,那么可能性之一:來自現場的干擾。
    本帖最近評分記錄:
    4樓  發表于: 2009-06-11 15:47
    干擾是誘因,老化是本質!
    個人也曾經手二臺FX2N的,二年后就不行了!環境要比LZ的惡劣的多。拿到辦公室看起來很正常,在現場不正常。
    001的質量比歐版是要差些!
    本帖最近評分記錄:
    5樓  發表于: 2009-06-17 09:41
    引用
    引用第24樓jian731019于2009-06-17 07:52發表的  :

    保護地接的很好,所有的應接地的器件都接了,日本人做設備很仔細,他的接地是一個銅條,上面一排螺孔,然后一排地線。打開電控柜就清楚的看到。

    整個車間的地線接的也很好,因為涉及到安全問題,不太敢馬虎。

    不要光看你控制柜的或者車間的,要看整個工廠的!也不知當初建廠所埋的地線爛完沒有,是否補充了電解質。。。。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    daizhi
    一師一地一時一法
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 1470 個
    工控威望: 1376 點
    下載積分: 3900 分
    在線時間: 2976(小時)
    注冊時間: 2007-05-31
    最后登錄: 2023-11-27
    查看daizhi的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-06-17 11:34
    有點意思!
    這個FX-EEPROM-8是新的嗎?能不能看到故障代碼?如果可以,請將程序傳上來看看!
    本帖最近評分記錄:
    7樓  發表于: 2009-06-17 15:41
    還沒回我的問題!另外,FX-EEPROM-8是不是每臺都有?
    根據以上的情況,個人分系關鍵可能是6708的故障,與我的猜測有點吻合,FROM/TO對緩存是有損害的,這個是有次數限制,可從手冊上查的到!

    依程序看,每個周期都寫一次,估計也會死的快!
    [ 此帖被daizhi在2009-06-17 15:56重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄:
    8樓  發表于: 2009-06-17 17:35
    “是每臺都有,但是把這東西去掉,PLC仍舊出錯”
          這時故障已發生,需清除。
    “這東西只是個程序備份,可有可無的”
        多加一個就多一個的成本!不會像你想的那簡單。出故障后,將FX-EEPROM去掉,將程序灌進PLC,這時估計會正常,你可試試,并告知結果。
       個人建議,買二個新的FX-EEPROM,換上并裝上程序,試試!也許有好運
    本帖最近評分記錄:
    9樓  發表于: 2009-06-19 10:31
    沒戲了!
    用新的PLC的主板換上能正常的話,那只能優化程序了!
    其它二塊板也可單獨換上,作個排查。