jian731019
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jian731019的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-10 10:58
請問有沒有高手指導下,三菱PLC的FX2N系列的壽命是幾年?

我們使用三菱的PLC有十幾臺這樣的設備,2003年購進的,從去年開始,PLC接二連三的損壞,這已經是第四臺了,故障大概相似,PLC故障指示燈閃爍,有時候能與計算機通訊(軟件GX developer),用軟件監控故障,錯誤混亂,什么指令錯誤,什么內存錯誤,什么電池錯誤都有(變來變?nèi)ィ,有時候直接就直接無法與計算機通訊了。有時候,斷電再開啟能正常工作一個階段,而不放在設備上運行,只通電,能堅持的時間比較長。

電控箱內溫度大概是40-50度左右,PLC型號都為FX2N-128MT,外殼標記MADE IN JAPAN.

請問有沒有高手碰到過類似的狀況,分析一下是什么原因,多謝。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sjm213) 對實際問題密切跟蹤,為 ..
    何超
    技術 是 層紙,點點就通
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 117 個
    工控威望: 275 點
    下載積分: 644 分
    在線時間: 118(小時)
    注冊時間: 2007-07-16
    最后登錄: 2024-01-09
    查看何超的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-06-21 10:54
    PLC出現的故障多,有時候不能用理論指導,我上次就發現一個PLC(PLC是FX2N-64MR)顯示程序燈報警,大家都認為程序丟失了,查到最后是輸入接地,普通輸入接地,只能是短路的輸入點亮,不會有這樣的結果,我試了幾個好的PLC,也是短路的點亮,沒造成什么故障,發生故障的PLC輸入點接地就出現上面的報警,你經驗看來很少,F(xiàn)X系列都搞不定,還能搞什么,不要對大家發牢騷,大家給你理論,你去理解,天賦不高,理解就差了,哈哈。