我在用232IF模塊通訊的時候,接收另一臺儀器的數據;
在那臺儀器測試結束后,我的RD燈亮了,但是我的程序里接受不到數據,
我用的是2、3、5腳通訊的,無握手協議通訊,和電腦能通訊的上,和PLC就不能了
波特率9600,8位數據,1個停止位,我把程序上傳上來了,你幫忙給我看看吧,
重要的是我的程序中發送結束后的M11(接受結束)根本就沒動作,我就不知道是什么原因了...
我串口調試助手接收的是42個字節,但寫的是FROM K0 K2001 K4M10 K44,是不是那個的原因?
應該不是吧,我K44我寫K100應該都沒問題
BFM#29讀出數為1,通信手冊上寫的是波特率及通信格式不正確,控制時序不一致..我波特率什么的都設置的對啊,那個控制時序我還真搞不懂是怎么回事...
汗...