樓主  發表于: 2009-06-12 22:44
前提:我電腦用的是XP2系統,英特爾賽揚雙核處理器。集成顯卡。裝的是三菱MELSOFT系列GX   Developer系統.使用UBS轉COM3口.加三菱編程線.
問題在使用此軟件時可以和PLC通訊(通訊測試連接成功)但在讀取時死機,無法讀取且無法關閉三菱軟件.
此軟件裝在聯想正版XP3系統上安裝同樣的問題.
此軟件裝在臺式組裝機裝正常使用.
如果用FXGP-WIN-C軟件我的電腦可以正常的讀寫PLC.
請各位大蝦指點一二是那里出問題??
問鼎世界
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 210 點
下載積分: 606 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2009-06-08
最后登錄: 2012-10-21
查看問鼎世界的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-13 19:42
軟件版本VERSION  7.08J   (SW7D5C-GPPW)
曾在網上下載一個最新版的,還是同樣的問題。
我之前用清華同方的電腦XP1系統,奔4處理器,裝這個軟件就可以使用。郁悶吶!。!求大蝦指點一二。≈x謝。。。。。。。!
問鼎世界
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 210 點
下載積分: 606 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2009-06-08
最后登錄: 2012-10-21
查看問鼎世界的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-15 20:20
已經找到原因,USB轉COM是2.0  今天換了個1.1的就正常了。謝謝各位大俠的幫忙。。