樓主  發表于: 2009-06-13 09:46
圖片:
這是成型機輔鼓電機上PLC的程序
我是個初學者    有些地方還是不大明白~
所以想請教下整體全部的具體的運行過程~
從輸入X035   開始一直開始  一直到最后的輸出
謝謝~~~~~~~~~~
謝謝~~~~~~~~~~~
謝謝~~~~~~~~~~~·

sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-17 08:55
首先請大家仔細看看梯形圖好不?
三菱何來X902、X092?圖中顯示的分明是M902。