樓主  發表于: 2009-06-13 19:51
圖片:
圖片:
圖片:
這個程序可以完成單按鈕啟/停控制。M0.0接不帶保持功能的按鈕,M0.4是動作輸出。有沒有其它方法可以實行這個功能?
wlw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 399 點
下載積分: 1296 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2009-01-10
最后登錄: 2016-12-06
查看wlw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-31 17:38
這個方法也可以
wlw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 399 點
下載積分: 1296 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2009-01-10
最后登錄: 2016-12-06
查看wlw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-10-31 17:45
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
這種方法也可以
wlw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 399 點
下載積分: 1296 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2009-01-10
最后登錄: 2016-12-06
查看wlw的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-10-31 18:23
2樓圖有誤,當M0.1通時竄連M0.1的常閉觸點M0.2因自身導通而斷開,瞬間M0.2因斷電其M0.2的閉合觸點又閉合使其M0.2線圈又得電,這在邏輯上是不嚴格的,再說M0.1每次只能靠M0.0得電而不能斷電,因而不能起到開和關的功能。再其M0.1的常開和常閉互鎖了M0.2,使M0.2只有一條靠M0.1的常開觸點得電的支路?偠灾甅0.1被[P]上升沿限制了。M0.0再次ON使也改變不了M0.1的OFF