55397007
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看55397007的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-08-11 17:06
我們生產的一種設備上面一共有十二個電磁閥。有十個裝要一塊匯流板上。以前也是這樣裝的。都沒有出現過什么問題,F(xiàn)在的問題是在各別的電磁閥不該有氣輸出的時候可氣管里有少量的氣出來。好像是消聲器那里的氣把電磁閥的A或B沖開了一樣。請問這應該是匯流板的安裝問題還是電磁(SMC)的質量有問題。有個動作是很重要的就是吹氣。本來是等前面的動作完了才吹,可就在別的電磁閥動作的時候就有少量的氣出來。
hjd105
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1483 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2007-09-21
最后登錄: 2024-05-01
查看hjd105的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-10-01 22:15
這個問題我也遇到過的,會不會是電磁閥里面的o型圈用長時間被磨損了,要更換呢?