gfvdnnt
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gfvdnnt的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-15 06:50
     各位老師,想麻煩你們。是這樣的,如果fx2n沒有專門的定位指令的。而又不想用專門的定位模塊,那么如果用它去控制司服(我用的是mr-j2s三菱的),直接用 plsy指令(不用drvi 定位指令)行嗎?
如果用plsy或plsr直接控制的話有點想不通了,plc只管發脈沖,那司服 電機就按照這個脈沖轉動嗎?這樣的話會不會出現什么問題?
djx1968
努力學習
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 587 點
下載積分: 6638 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2023-11-26
查看djx1968的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-15 23:11
兄弟,這樣不行,伺服電機帶有編碼器測距的