         plc的晶體管輸出在控制電感性負載比如“電磁閥”不接反向二極管對晶體管有多大的影響?一般都會接的嗎
王大帥
名利一張紙  富貴一場夢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 386 點
下載積分: 27766 分
在線時間: 266(小時)
注冊時間: 2009-05-09
最后登錄: 2024-08-09
查看王大帥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-17 19:37
一個二極管可以保護整個的輸出接口多劃算呀   !  還是接上好  防止脈沖電壓對接口的傷害
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚