請教各位,三相電機上起過載保護的熱繼電器,在電源缺相的情況下,會不會動作阿
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 850(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-09-12
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-16 16:56
會的,三相電機在缺相的時候其它兩相電流會過大,里面兩相金屬片發熱澎脹推動繼電器動作.不過現在在自動化控制線路中慢慢都很少采用了.