marcelinho
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 371 個
工控威望: 620 點
下載積分: 7296 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2007-07-24
最后登錄: 2023-06-17
查看marcelinho的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-17 10:30
氣缸上的磁性開關PNP三線,一接通就燒壞,更換了一個新的也是如此,查電源24V正常,輸出端和電源之間也沒有短路,請教各位不知哪里出了問題?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-17 13:37
這個問題主要檢查接線.可以比較確定是接線錯誤問題.然后你測的電壓是在那里的電壓.(確認加到磁性開關上的電壓是24V).連接到PLC輸入口的連接也正確否?有時因為系統存在多電源,一些公共口接觸不良都會造成類似故障.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚