電流表和電流互感器不匹配會有什么現象產生呢?誰遇見過說說看? 比如電流表是100/5的,而互感器是150/5的
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 446 點
下載積分: 2437 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2024-02-19
查看gqm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-17 18:16
電流表100/5A  ,  其核心還是5A的電流表,而150/5A的電流互感器的比值為30倍,所以把100/5A的電流表接在150/5A的電流互感器上,讀出的數值要乘以30倍,但電流值只能用到100A。(因?yàn)槲以谌ツ暧玫揭粋電流互感器是200/5的,但電流表是150/5,實際在用的時候,只要電流不大于150A,數值是準確的。)